Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблемы с работой колонки Nevalux 6011
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Bags86
Добрый день, уважаемые форумчане.
Купил газовую колонку Нева Люкс 6011 в квартиру. Путем периодических включений обнаружилось следующее: при всех закрытых окнах на балконах и при закрытых балконах ( все пластиковое) колонка работает минут 5, а потом отрубается, течет холодная вода, далее если следовать инструкции и подождать пару минут то высвечивается ошибка Е8. По инструкции ошибка Е8 – отсутствует тяга в дымоходе или неисправен датчик тяги.
Если открыть балкон и приоткрыть окно в режиме форточки то все нормально, колонка работает, пока не закроешь кран. Спрашивал у соседей по стояку, как у них работает колонка, говорят что все нормально, только у них не такая как у меня, тоже нева люкс, только без электроники и наверное без датчика тяги ( или колонки нева люкс все поставляются с датчиком тяги?)
Попробовал открутить датчик тяги с планки дымохода и отодвинул его в сторону, включил колонку – работает и не отключается. В качестве временной меры пока пользуюсь колонкой в таком режиме, но все равно, практически всегда стараюсь открывать форточку на балконе и сам балкон (на кухне балкон).
Далее возникла другая неприятная особенность: прихожу с работы, хочу помыть руки с мылом, включаю колонку, у нее идет задержка включения секунд 10, далее происходит хлопок, причем приличный, даже чуть-чуть окна задрожали. Если после этого пользоваться колонкой - то хлопка не происходит, таким образом, хлопок в колонке происходит после значительного её простоя ( 8-9 часов). Но вот что мне непонятно: это (хлопок) происходит не всегда, то есть сегодня пришел работы, включил – хлопнула, вчера не хлопнула, на прошлой неделе – 1 раз хлопнула после работы, в остальных случая не хлопала.
Вот это меня сильно пугает. Сейчас такой хлопок – потом другой хлопок. Почитал в интернете, с чем может быть связана такая проблема – один из вариантов это плохая тяга.
Итого, судя по моим симптомам – во всем виновата плохая тяга.
Вот что мне написал по этому поводу один умный человек:

«- Вы же сами ответили - "Если открыть балкон и приоткрыть окно в режиме форточки ...". Ведь из герметичного ящика (коим, по сути, выступает Ваша квартира при закрытых окнах) НЕ МОЖЕТ быть оттока воздуха (еще Аристотель учил: "Природа не терпит пустоты" - не совсем корректно, но в Вашем случае - так). при работающей колонке воздух удалается из помещения, а значит - понижается "атмосферное" (вернее "внутриквартирное") давление .... и со временем разница между внутренним и внешним давлением только возрастает. Неизбежно наступает момент. когда сила тяги в колонке уже не может "пересилить" указанную разницу, и выход дыма прекращается. Логично, что датчик тяги воспринимает данную ситуацию как остановку тяги.
Вывод: ВСЕГДА при пользовании ГАЗОВЫМ оборудованием НУЖНО открывать форточку!!!! Кстати, это прописано и в правилах эксплуатации газового оборудования, и даже - в Вашем договоре на поставку газа!!!
А просто дырка в стене - теоретически - да, могла бы помочь.... вот только ее размер - величина расчетная, и по нормам где-то соответствует приоткрытой форточке!!! Ничего не поделаешь - законы безопасности жизнедеятельности. Никакие технические хитрости (вроде автоматики,датчиков тяги и пр) не может отменить требования "Газовых правил" - наличие открывающейся фрамуги в верхней части окна!!!
Кроме того, Вам самим жизненно необходим свежий воздух, а не запах этилмеркаптана (собственно, то самое пахучее вещество, искусственно добавляемое в природный беззАпаховый газ - метан), не запах угарного газа (формулы СО, как "химически" не догоревшего углеводорода), не запах СО2 и прочей сернистой гадости.... Поверьте, лучше "морозная свежесть", чем "теплая духота".
Сюда же можно отнести вопросы с общей вентиляцией (включая запотевания окон), который также "просто и изящно" разрешаются открыванием форточки.»

Сухой остаток беседы: необходимо на кухне организовать приточную систему, которая обеспечивала бы приток необходимого объема воздуха с нужной интенсивностью. Причем данная система должна быть оптимальная исходя из особенностей и конструкции кухни ( см. фото и план кухни). Вот с этим вопросом я бы и хотел обратиться к уважаемым форумчанам. Что посоветуете?
Skaramush
Во всех случаях соблюдение правил форума обязательно.
Цитата
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку

Bags86
Цитата(Skaramush @ 8.12.2015, 15:16) *
Во всех случаях соблюдение правил форума обязательно.

Извините, буду знать.
den.mgn
Что здесь скажешь, - “Ищите тягу!” А хлопок указывает, что у Вас ещё и газовые клапана маленько пропускают, а так как тяги нет, то газовоздушная смесь, при длительном простое, копится в топке.
Bags86
Какие, как я думаю, есть варианты решения этой проблемы:
1) Врезать в стену клапан притока воздуха КПВ-125 (или что-то подобное), который будет выходить на балкон. На балконе же держать постоянно открытым окно в режиме форточки.
2) Организовать на балкон-окно щелевое проветривание
3) Приобрести и поставить приточную установку, например MARTA или Лоссней.
4) замена глухого ПВХ окна на кухне, на окно с форточкой. Включил колонку - открыл форточу, выключил колонку - закрыл форточку.
Как считаете какой вариант наиболее приемлем?
Исходя из этих вариантов возникает вопрос, какой объём приточного воздуха необходимо подать на кухню для оптимальной работы газовой колонки (а еще лучше рассматривать колонку совместно с газовой плитой)?

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.